يتم البدء في تنفيذ الأعمال الكهربائية مع بداية العمل في الهيكل الإنشائي بالمبنى. وسنحاول في هذا الفصل تبسيط وشرح خطوات تنفيذ الأعمال الكهربائية وذلك عن طريق تقسيمها إلى أجزاء. فنبدأ بشرح خطوات تركيب اللوحات الرئيسية واللوحات الفرعية بالمبنى ومن ثم سنتطرق إلى خطوات تركيب شبكة الأنابيب البلاستيكية المفرغة وسحب الأسلاك مرورا بتركيب وسائل التأريض (Earthing) وانتهاء بفحص التيار الكهربائي.

أولا: تركيب اللوحات الكهربائية

تنقسم اللوحات الكهربائية بالمباني إلى لوحات رئيسية ولوحات فرعية. واللوحات الرئيسية هي اللوحات التي يصل لها التيار الكهربائي من خلال كيبل الوزارة. واللوحات الفرعية هي اللوحات المنتشرة بالمبنى وتتغذى بالكهرباء من اللوحة الرئيسية. وسنتطرق بالشرح إلى مكونات هذه اللوحات وكيفية تركيبها كما يلي:

1) اللوحات الرئيسية :

أول خطوة في تركيب اللوحات الرئيسية هي وضع سليفات في الشناجات لترك فراغ لتمديد كيبل الوزارة (خط التغذية الرئيسي) إلى لوحة التوزيع الرئيسية الخارجية المسماه بالكتاوت وهي اللوحة التي يوجد بداخلها العداد الخاص بحساب كمية استهلاك الطاقة الكهربائية للمبنى وقاطع رئيسي وصندوق مصهرات (فيوزات) ويتم تركيبها علي السور الخارجي للمبني.





ثم يتم التوصيل بين اللوحة الرئيسية الخارجية واللوحة الرئيسية الداخلية بالمبنى (الكيوبكل) وتسمى أيضا (M.S.B)وهي اختصار لكلمة (Main switch Board) بواسطة كيبل كهربائي يحدد قطره بناء على الأحمال الكهربائية للمبنى.


وتتكون لوحة التوزيع الرئيسية الداخلية بالمبنى من مجموعة قواطع رئيسية تسمى (M.C.C.B) وهي اختصار لكلمة (Molded case circuit breaker) وكل قاطع من هذه القواطع متصل بقاطع آخر داخل المنزل مثل قاطع السخانات المركزية وقاطع المصاعد وقاطع وحدات التكييف المركزية وقاطع لوحات التوزيع الفرعية. ويجب أن يتم معالجة لوحة التوزيع الرئيسية معماريا بحيث لا تتسبب بتشويه المنظر العام للمبنى ويجب أن تكون بعيدة عن أي مصدر مياه بمسافة لا تقل عن مترين.





2) اللوحات الفرعية

ويتم التوصيل بين لوحات التوزيع الفرعية (D.B) وهي اختصار لكلمة (Distribution Board)الموجودة داخل المبنى ولوحة التوزيع الرئيسية الداخلية للمبنى من خلال شبكة الأنابيب البلاستيكية المفرغة بواسطة أسلاك كهربائية تحدد أقطارها بناء على الأحمال الكهربائية الخاصة بهذه اللوحات الفرعية. ويخصص قاطع في اللوحة الرئيسية لكل لوحة فرعية.

وغالبا ما يتم تخصيص لوحة توزيع فرعية لكل دور بالمبنى حسب الأحمال الكهربائية الموجودة بالدور. ويفضل أن تكون اللوحة منقسمة إلى قسمين (دبل بسبار) قسم خاص بالإنارة (Lighting) وقسم خاص بالقوى(power) ويقصد بالقوى البلكات والسخانات صغيرة الحجم ووحدات التكييف المنفصلة ووحدات تكييف الشباك, وتتكون لوحات التوزيع الفرعية من:



1. قاطع تيار يدوي (Isolator) غير أوتوماتيكي وهو مفتاح (on/off) لفتح وإغلاق التيار عن لوحة التوزيع الفرعية تحت الظروف العادية.

2. قاطع تيار آلي (M.C.B) وهي اختصار لكلمة (Miniature Circuit Breaker) ويعمل على قطع التيار أوتوماتيكياً في حالة الإحساس بالشورت (short circuit) أو الإحساس بزيادة التيار (over current) وهو المكون الغالب على لوحات التوزيع حيث يحمي كل دائرة قاطع خاص وتحدد أحجام القواطع حسب الأحمال الكهربائية للدائرة فتزيد بالقوى وتقل بالإنارة غالباً.

3. مانع التسرب الأرضي (Earth leakage) هو قاطع يعمل على مقارنة الفيزات الثلاثة والنيوترال مع الأرضي ، فعند حدوث أي تسريب يتم القطع الأوتوماتيكي.





ويجب مراعاة النقاط التالية في لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية:


• الحرص على أن تكون اللوحات ذات جودة عالية.

• أن تكون قدرتها اكبر من الأحمال الموجود بإضافة 3 إلى 4 قواطع تيار آلي (M.C.B) تحسبا لإضافة أحمال جديدة بالمستقبل.

• الحرص على تركيب اللوحات الفرعية على منسوب 185 سم من نهاية اللوحة من الأعلى.